Powerconditioners ..

ik heb er zelf ook een... het is natuurlijk geen echte stroom buffer, maar haalt wel een deel van de troep uit het stopcontact weg. zorg wel voor een goede randaarde !

als je last hebt van pieken en dalen in je netspanning heb je er niet veel aan, dan zou je beter een echte powersurge kunnen kopen (die erg duur zijn)
 
hoe kun je meten of je stroom troep bevat? heb momenteel geen stroomschoonmaker maar denk dat het voor mn apparatuur best gezond kan zijn
 
dat kan je horen. als je een (perfect werkend) apparaat aansluit en je hoort gerommel, gezoem, of dat soort dingen, grote kans dat het uit je stopcontact komt.

als je hier last van hebt, schakel eens één voor één de apparaten van de zelfde stroomgroep uit. het zou kunnen dat één van de apparaten dit veroorzaakt.
 
Origineel geplaatst door elektrovolt
ik heb er zelf ook een... het is natuurlijk geen echte stroom buffer, maar haalt wel een deel van de troep uit het stopcontact weg. zorg wel voor een goede randaarde !

als je last hebt van pieken en dalen in je netspanning heb je er niet veel aan, dan zou je beter een echte powersurge kunnen kopen (die erg duur zijn)

txs .. maar zijn die geluiden die ik hoor als de vriezer aanslaat niet gewoon peaks ? en kan een dergelijk apparaat die dus niet afvangen ?

ik ken wel van die zware conditioners die je aarde soort van opnieuw opbouwen met 2 grote spoelen die het wel zouden moeten kunnen .. ook als je slechte aarde op het stopcontact hebt .. al dacht ik dat het daar vooral om schone aarde ging

ik kan me vriezer wel op een andere groep zetten al maar ik vroeg het me gewoon af .. ( ik heb gehoord dat sommige ups-en het namelijk ook doen)
 
Laatst gewijzigd:
Origineel geplaatst door MadR
txs .. maar zijn die geluiden die ik hoor als de vriezer aanslaat niet gewoon peaks ? en kan een dergelijk apparaat die dus niet afvangen ?

ik ken wel van die zware conditioners die je aarde soort van opnieuw opbouwen met 2 grote spoelen die het wel zouden moeten kunnen .. ook als je slechte aarde op het stopcontact hebt .. al dacht ik dat het daar vooral om schone aarde ging

ik kan me vriezer wel op een andere groep zetten al maar ik het me gewoon af .. ( ik heb gehoord dat sommige ups-en het namelijk ook doen)

ik heb eens van die power conditioners gezien van over de 3000 euro, je zou niet weten wat je hoort als je je studio daar aan zou hangen, alle ruis zou verdwenen zijn etc, mij lijkt persoonlijk dit verhaal wat ik hoorde een beetje over de top, maar het zet me wel aan het denken...

namelijk: batterijen is/zijn toch de allerschoonste stroom die er bestaat zonder enige vorm van vervuiling/storing ?

Wat nou als je 20 accu,s in serie zet om 220 te bekomen. Een flink laad station er aanhang, en alleen laad als je slaapt, dan heb ik toch de allerschoonste stroom die er is met een fractie van de prijs van zo,n dure echte power conditioner ?
 
probleem is, dan zou je van de accu gelijkspanning weer wisselspanning moeten maken...

een echte UPS werkt ongeveer zo. ik heb gehoord dat veel goedkopere UPS'en hele slecht voor je apparatuur zouden kunnen zijn omdat ze een meer blokgolf - achtige wisselspanning geven in plaats van een mooie sinus...

dit heb ik slechts ergens gelezen, dus pin me er niet op vast...

let wel op: een simpele power conditioner (vnl. een filter en minimale piekreductie) en een UPS (buffer) zijn niet hetzelfde !
 
Als de voeding van een apparaat een beetje goed is ontworpen, dan word de wissel spanning van het net omgezet in gelijkspanning.

Waarom heb je dan een power conditioner nodig?

Voor de pieken die de koelkast veroorzaakt heb je varistors.


Al deze apparaten zijn imo hele grote onzin, tenzij je met je bandje ergens op de hei life staat te spelen en de aggegraat de spanning niet kan leveren.
 
heb effe op die varistors gezocht maar waar zitten diie standaard in dan ? een netfilter ?
 
Ik heb ooit eens een Belkin UPSje van m'n werk gekregen en dit werkt echt prima.

Computer achter de UPS functie en de rest achter de het spanningsfilter.....nooit geen problemen mee gehad.

Het mooiste is natuurlijk het spul van APC, ook mooi in rackformaat te koop.....en gewoon heel erg goed....wordt ook heel veel (de grotere modellen) toegepast in serverparken.
 
Origineel geplaatst door Patat Met
Al deze apparaten zijn imo hele grote onzin, tenzij je met je bandje ergens op de hei life staat te spelen en de aggegraat de spanning niet kan leveren.

Tot de onweer een keer inslaat, of je netleverancier perongeluk een spanningspiek doorlaat (zoals een half jaar geleden nog bij een energiebedrijf in Nederland gebeurde) dan ben je er opeens heel erg blij mee omdat je geliefde gear niet is afgebrand.

Het verschilt ook gewoon per plek, oude woningen hebben bet wel eens last van gare stroom aansluitingen. Dan kan een USP opeens best wel veel opleveren. OF als je vlakbij een industrieterein woont (zoals ik) waar 's avonds veel grote apparaten aangaan.

In sommige gevallen echt geen onzin dus!
 
In Nederlandse hebben we het meest betrouwbare lichtnet van de wereld, de infrastructuur is opgebouwd uit degelijke componenten, wordt goed onderhouden en de exploitatie is zeer robuust.

De problemen treden op aan het einde van de leiding, ruis (noise) van hoogfrequente interferentie veroozaakt door apparatuur met geschakelde voedingen, kortstondige (transient) onder- en overspanning, langer durende over- en onderspanning, etc.

De firma Powerware heeft alles overzichtelijk bij elkaar gezet, interessant om te bekijken.

Wanneer je niet aan het vaste lichtnet hangt maar op een generator bent aangesloten dan zul je mogelijk wat maatregelen moeten nemen. Maar vergeet niet dat de voeding van een apparaat over het algemeen wel wat kan hebben. Uitzondering daarop is een fase nul verwisseling in een draaistroomstekker, dan heb je in plaats van 230 ineens 400 volt en dat is echt te veel. Dit komt vaker voor dan eigenlijk zou mogen, het zijn soms de gehuurde kabels die niet altijd goed in elkaar zijn geschroefd, dan ben je blij als je spullen achter een overspanningsbeveiliging zitten, u bent gewaarschuwd!
 
Origineel geplaatst door Acidfever
Ik heb ooit eens een Belkin UPSje van m'n werk gekregen en dit werkt echt prima.

Computer achter de UPS functie en de rest achter de het spanningsfilter.....nooit geen problemen mee gehad.

Het mooiste is natuurlijk het spul van APC, ook mooi in rackformaat te koop.....en gewoon heel erg goed....wordt ook heel veel (de grotere modellen) toegepast in serverparken.
wat voor spanningsfilter heb je ? ik zit namelijk te kijken bij ornec voor g&w's en daar staan hele goede dingen op het net over .. jammer alleen dat de shipping zo duur is .. bijna net zo duur als het blok zelf ..

filter is 62 euro zie : hier

echter met 6 van die blokken betaal je nog maar 26 euro aan shipping per stuk ipv +/- 50 ..
t' filter ziet er wel te strak uit .. dat dan weer wel ..

1.jpg


ik wil er dus wel meer bestellen maar dan moet er wel animo zijn ..
 
Je kan natuurlijk ook een batterij lampen in je huis aansluiten zodat het geheel wat uitmiddeld en je minder last hebt van die spikes. :engel:
 
Origineel geplaatst door fuse
Je kan natuurlijk ook een batterij lampen in je huis aansluiten zodat het geheel wat uitmiddeld en je minder last hebt van die spikes. :engel:

ja maar dan moet ik inspecteur wang laten langskomen om te kijken of het wel in orde is .. doe me dan maar die w&g ;)
 
Origineel geplaatst door Patat Met


Al deze apparaten zijn imo hele grote onzin, tenzij je met je bandje ergens op de hei life staat te spelen en de aggegraat de spanning niet kan leveren.

ik stond laatst midden in amsterdam te spelen (wel op een aggregaat) en de koffiemachine bracht mijn korg ms10 helemaal op hol. Ook op het vaste net wel problemen gehad. en zelfs een keer in de studio (synthdokter was vlakbij, maar die kon niets vinden). En eigenlijk alleen met mijn ms10, terwijl die normaal behoorlijk stabiel is. mijn jupiter6 kreeg slechts een kleine duw, een patch kreeg ineens wat andere instelling.
Zo'n stabilisator is dus wel iets waar ik voor wil gaan.
 
Origineel geplaatst door ch9527
ik stond laatst midden in amsterdam te spelen (wel op een aggregaat) en de koffiemachine bracht mijn korg ms10 helemaal op hol. Ook op het vaste net wel problemen gehad. en zelfs een keer in de studio (synthdokter was vlakbij, maar die kon niets vinden). En eigenlijk alleen met mijn ms10, terwijl die normaal behoorlijk stabiel is. mijn jupiter6 kreeg slechts een kleine duw, een patch kreeg ineens wat andere instelling.
Zo'n stabilisator is dus wel iets waar ik voor wil gaan.

ik weet niet wat je dan precies moet hebben .. maar iig iets wat de spanningswisselingen opvangt

trouwens wat dat filter betreft op dvd.nl forum hebben ze groupbuy gedaan .. daar kregen ze bij meer dan 10 personen 7 % korting + de kotring van de shipping die afneemt ( dat alleen bij 1 maal shipping ipv per person)

http://digital-zone.nl/forum/viewtopic.php?t=73594&view=next&sid=95a7cdb49e21fad2e9ae2202552361fc
 
Je kan ook een extra groep aanleggen in je meterkast. (en als het kan op een andere fase dan je keuken)

Zowieso helpt een conditioner niet altijd bij inslag. Alhoewel dat vaak een korte piek is afhankelijk van hoe dichtbij het inslaat. En als het voltage hoog genoeg is gaat die conditioner ook over z'n nek. Want dan geleid lucht ook gewoon. Beste oplossing is dan gewoon de stekker(s) eruit.

Die G&W converter riekt naar ranzige hifi-freaks trouwens.

Maar als je een goede UPS kan scoren waar al een laag doorlaat filter in zit dan heb je 2 vliegen in een klap. Als een aggregaat ff uitvalt en of die vrieskist aanspringt.
 
eigenlijk wil ik gewoon zo'n netfilter proberen .. ups heb ik niet nodig maar misschien wel leuk .. al is het probleem natuurlijk dat ik veel gear heb en dus bij een dure terecht kom .. dan is zo'n slof natuurlijk best oke .. maarja ik weet niet wat jij tegen ranzige hifi freaks hebt ..

en stekkers eruit doet ik altijd al .. maarja zover ik je lees hebt dat toch geen zin .. want het gaat volgens jou ook door de lucht 8o)
 
er is natuurlijk een verschil tussen een power regulator, een bliksem inslag fuse en een netfilter.. waar hebben we het nu over? :D
 