Subgroover
Zweet spot
Ola,
Sinds ik met mijn studiootje ben verhuisd naar nieuwe lokatie, heb ik last van vreemde verschijnselen die volgens mij voortkomen uit een 'onzuiver' stroomnet.
Ten eerste: in de vorige locatie was alles geaard aangesloten.
Nieuwe situatie: geen geaarde stopcontacten (woonhuis boven) aanwezig, dus dan maar ongeaard aangesloten.
Wat er nu aan de hand is?
Elke keer als mijn koelkast (andere groep) aan of uit springt, hoor ik een keiharde TIK door mijn speakers in mijn studio. Als ik bijvoorbeeld mijn digitale piano in de studio aan of uit zet (en de audio ervan op de mixer niet open staat) hoor ik ook zo'n zelfde TIK. Als ik de versterker zelf uitzet, hoor ik ook die TIK. Geen PLOP en BOMP, maar echt een korte pulse felle TIK!
En nog meer vreemde problemen dat de 'min' signalen die op mijn (huis-, tuin- en keuken-)versterker binnenkomen gek doen. Beetje moeilijk uit te leggen, maar zodra ik er bepaalde kabeltjes uittrek (die allemaal via het patchpaneel lopen), heb ik minder last van storingen. En dat terwijl die kabeltjes helemaal niet gepatched zijn op dat moment. Allemaal van die rare dingen.
Toen heb ik even een verlengsnoer naar de bijkeuken gelegd, waar wel een geaard stopcontact is. Totaal geen verschil. Zelfde tikken etc.
Toch vind ik dat het aan het stroomnet in huis ligt. Dat vertrouw ik gewoon helemaal niet en voor alle veiligheid van mijn apparatuur wil ik een goede stroom-ontstoorder / ontstoringsfilter / overspanningsbeveiliger alles in een, maximaal 100 euro dure crap kopen!
Maar wat??? Ik heb daar totaal geen kaas van gegeten.....
Alle tips / ideeën zijn wilkommen!
Sinds ik met mijn studiootje ben verhuisd naar nieuwe lokatie, heb ik last van vreemde verschijnselen die volgens mij voortkomen uit een 'onzuiver' stroomnet.
Ten eerste: in de vorige locatie was alles geaard aangesloten.
Nieuwe situatie: geen geaarde stopcontacten (woonhuis boven) aanwezig, dus dan maar ongeaard aangesloten.
Wat er nu aan de hand is?
Elke keer als mijn koelkast (andere groep) aan of uit springt, hoor ik een keiharde TIK door mijn speakers in mijn studio. Als ik bijvoorbeeld mijn digitale piano in de studio aan of uit zet (en de audio ervan op de mixer niet open staat) hoor ik ook zo'n zelfde TIK. Als ik de versterker zelf uitzet, hoor ik ook die TIK. Geen PLOP en BOMP, maar echt een korte pulse felle TIK!
En nog meer vreemde problemen dat de 'min' signalen die op mijn (huis-, tuin- en keuken-)versterker binnenkomen gek doen. Beetje moeilijk uit te leggen, maar zodra ik er bepaalde kabeltjes uittrek (die allemaal via het patchpaneel lopen), heb ik minder last van storingen. En dat terwijl die kabeltjes helemaal niet gepatched zijn op dat moment. Allemaal van die rare dingen.
Toen heb ik even een verlengsnoer naar de bijkeuken gelegd, waar wel een geaard stopcontact is. Totaal geen verschil. Zelfde tikken etc.
Toch vind ik dat het aan het stroomnet in huis ligt. Dat vertrouw ik gewoon helemaal niet en voor alle veiligheid van mijn apparatuur wil ik een goede stroom-ontstoorder / ontstoringsfilter / overspanningsbeveiliger alles in een, maximaal 100 euro dure crap kopen!
Maar wat??? Ik heb daar totaal geen kaas van gegeten.....
Alle tips / ideeën zijn wilkommen!