Ola,

Sinds ik met mijn studiootje ben verhuisd naar nieuwe lokatie, heb ik last van vreemde verschijnselen die volgens mij voortkomen uit een 'onzuiver' stroomnet.

Ten eerste: in de vorige locatie was alles geaard aangesloten.
Nieuwe situatie: geen geaarde stopcontacten (woonhuis boven) aanwezig, dus dan maar ongeaard aangesloten.

Wat er nu aan de hand is?

Elke keer als mijn koelkast (andere groep) aan of uit springt, hoor ik een keiharde TIK door mijn speakers in mijn studio. Als ik bijvoorbeeld mijn digitale piano in de studio aan of uit zet (en de audio ervan op de mixer niet open staat) hoor ik ook zo'n zelfde TIK. Als ik de versterker zelf uitzet, hoor ik ook die TIK. Geen PLOP en BOMP, maar echt een korte pulse felle TIK!
En nog meer vreemde problemen dat de 'min' signalen die op mijn (huis-, tuin- en keuken-)versterker binnenkomen gek doen. Beetje moeilijk uit te leggen, maar zodra ik er bepaalde kabeltjes uittrek (die allemaal via het patchpaneel lopen), heb ik minder last van storingen. En dat terwijl die kabeltjes helemaal niet gepatched zijn op dat moment. Allemaal van die rare dingen.

Toen heb ik even een verlengsnoer naar de bijkeuken gelegd, waar wel een geaard stopcontact is. Totaal geen verschil. Zelfde tikken etc.

Toch vind ik dat het aan het stroomnet in huis ligt. Dat vertrouw ik gewoon helemaal niet en voor alle veiligheid van mijn apparatuur wil ik een goede stroom-ontstoorder / ontstoringsfilter / overspanningsbeveiliger alles in een, maximaal 100 euro dure crap kopen!

Maar wat??? Ik heb daar totaal geen kaas van gegeten.....

Alle tips / ideeën zijn wilkommen!
 
Bepaalde audio kabel lostrekken en dan minder storing hebben is doorgaans een aardelus.


Die tik van de koelkast is wel erg vreemd als deze op een andere groep zit. De vraag is dan ook, weet je zeker dat deze op een andere groep zit?

Bij wat oudere woningen is vaak behoorlijk aangerommeld met de stroomvoorziening en het zal niet voor het eerst zijn dat een koelkast of oven op een groepje van boven is geknoopt.
 
Ik heb het zelfde probleem.
Mijn studio zit op een aparte groep en is voorzien van een ups, waarmee de problemen grotendeels verholpen zijn.
Mijn vermoeden bestaat dat het iets te maken heeft met de oude metalen leidingen die nog voor een klein deel aanwezig zijn in mijn huis. De bedrading is helemaal vervangen door nieuwe door de vorige bewoner, wat overigens ook niet overal goed is gebeurd.

Bij het inschakelen van mijn audio versterker (woonkamer) wil de betreffende groep er wel eens uitspringen, geld ook bij het inschakelen van de ups.
Zijn beide zware jongens, maar de groep hoort er daardoor niet uit te klappen.

Een ups is zowiezo wel een aanrader !!
 
Laatst gewijzigd:
Net nog even gecontroleerd, maar de studio is echt een andere groep dan de koelkast.

Ik DENK ook dat die TIK door het aan- en uitspringen van de koelkast komt, maar zeker weten doe ik het niet. Het is precies evenvaak namelijk en waardoor zou het anders komen?

Maargoed, die tikken bij het uitzetten van de versterker en de piano etc. vind ik al niet normaal. Dat was in mijn vorige studio niet. Ergens zit er iets niet lekker en dat zit me niet lekker... :)

Een UPS vind ik niet nodig, beetje UPS kost veel geld en ik heb geen stroom-backup nodig. Ik wil alleen een zeer goed ontstoringsfilter / beveiliger.
 
Bij mij stoort de koelkast, maar ook de cv-installatie

een 2ehands ups hoeft niet duur te zien.
De meeste ontstoringsfilters filteren alleen lichte storingen.
 
Ik heb het zelfde probleem.
Mijn studio zit op een aparte groep en is voorzien van een ups, waarmee de problemen grotendeels verholpen zijn.
Mijn vermoeden bestaat dat het iets te maken heeft met de oude metalen leidingen die nog voor een klein deel aanwezig zijn in mijn huis. De bedrading is helemaal vervangen door nieuwe door de vorige bewoner, wat overigens ook niet overal goed is gebeurd.

Bij het inschakelen van mijn audio versterker (woonkamer) wil de betreffende groep er wel eens uitspringen, geld ook bij het inschakelen van de ups.
Zijn beide zware jongens, maar de groep hoort er daardoor niet uit te klappen.

Een ups is zowiezo wel een aanrader !!

Ik denk dat dit eerder komt door een te gevoelige aardlek in een oud electriciteits systeem waarbij er her en der wat stroom lekt en dat een standaard aardlek een te lage differentie waarde heeft waarop hij dan dus uitslaat (lekstroom + inschakelspanning apparatuur = hoger dan aardlek trigger).

Heb dit eerder gezien in oude huizen en je kunt hier eventueel een andere aardlek in zetten om dit te voorkomen. Dit is natuurlijk geen oplossing, je moet het probleemgebied aanpakken en kijken waar de differentie ontstaat, dit is echter in oude installatie niet per definitie makkelijk en kan leiden tot het geheel vervangen van stukken van je bekabeling.
 
Bij mij stoort de koelkast, maar ook de cv-installatie

een 2ehands ups hoeft niet duur te zien.
De meeste ontstoringsfilters filteren alleen lichte storingen.

Bijk de 2e hands UPS is de accu ook meestal verrot of toe aan vervanging.

Gewoon een goed ontstoringfilter kopen is veel handiger en goedkoper dan een goede UPS.
Bij een goedkope UPS is de ontstoring ook van behoorlijk ondermaats.
 
Bijk de 2e hands UPS is de accu ook meestal verrot of toe aan vervanging.

Gewoon een goed ontstoringfilter kopen is veel handiger en goedkoper dan een goede UPS.
Bij een goedkope UPS is de ontstoring ook van behoorlijk ondermaats.

Ik heb een APC smart 3000 ups met goede accu.
Die hebben toch een goede ontstoorder !?
 
Laatst gewijzigd:
Ik heb een APC smart 3000 ups met goede accu.
Die hebben toch een goede ontstoorder !?

Normaal gesproken is dat meer dan prima ja. De accu's zullen echter altijd kapot gaan.
 
Beter om je studio een eigen groep te geven, MET eigen aarde en ZONDER aardlekschakelaar. Al je problemen zouden dan verholpen moeten zijn. Een ontstoringsfilter is symptoombestrijding...

Klopt. Ik heb even zitten kijken, maar mijn deurbel heeft een aparte groep.....!!!???!!!

Deze wil ik eigenlijk doortrekken naar boven, want deze is wel geaard.
Dat scheelt al een hoop.

Toen ik toenstraks in de meterkast was, schrok ik me rot, die elektriciteitsmeter maakt me toch een lawaai... rammelt en ratelt... is nie helemaal goed denk ik zo!
 
Toen ik toenstraks in de meterkast was, schrok ik me rot, die elektriciteitsmeter maakt me toch een lawaai... rammelt en ratelt... is nie helemaal goed denk ik zo!

Denk dat diegene die de meter destijds heeft geinstalleerd eens even moet langskomen om dit te vervangen...maar dit zal hoogstwaarschijnlijk je ander/aardings probleem niet gaan oplossen.
 
Let op dat je met het goedkoopste ontstoringsfilter (op zo'n stekkerblok) vaak ook niet klaar bent.
Daarmee ontstoor je hoogstenst de inkomende stroom op dat blok. Maar de 'vervuiling' die andere apparaten op datzelfde blok weer 'injecteren' wordt niet verwijderd.
Je hebt ook wel weer ontstoorders die zoiets grondiger verwijderen, maar dat is dan weer gauw duur en voor je het weet zit je in audiofiel territorium (ik denk dat ik zeker weet dat ik het hoor, want het deed erge pijn in m'n portemonnee...).

Overigens ben ik zelf geen haar beter, want ik heb daar wel aan toegegeven...
 
aardlekschakelaar (=differentiaalschakelaar=verliesstroomschakelaar) is verplicht in Belgie!! En blijkbaar in Nederland ook!
Ik zou het alleszins niet doen, en zeker plaatsen! Kan je anders dit doen :eureka:

Idd wss probleem met aarding, bel heeft meestal transfo, goed kijken dus, aarding steken kan je ook doen! Op zich kost dit niet zoveel, en dan terwijl kast in orde stellen (bv de differentieel). Als dit niet helpt, wss storing op net. Is er zware industrie in de omgeving? Is er soms "flikkering" in de verlichting! :D
Raad je aan om ook eens te meten!
Ook zeer belangrijk: welke aansluiting heb je?

Ben bijna zeker dat je geen filter voor 100€ vindt, maar als je hem tegenkomt, let me know.
 
Gelukkig is het een huurhuis en kan ik alles gratis na laten kijken, dus dat ga ik dan ook zeker laten doen.

Nog do's en don't's wat ik aan die electromonteur moet vragen / na laten kijken?

Vanavond ga ik even aan de slag in mijn studio op de groep van de deurbel. Er zit geen trafo voor dat stopcontact. Wel erna, maar ik laat de stekker van de deurbel er even uit.

Ook heb ik vanmiddag naar de plaatselijke electronicawinkel gebeld en op de site van conrad zitten rondsnuffelen, maar niet gevonden waar ik naar zocht.
Niemand tips voor wat ik kan kopen, merk, type. En waar dat dan te koop is?
 
dat komt door een impedantie, met een spoel en ander magnetische apparatuur(volgensmij ook in een koelkast) dit is op te lossen door een condensator te plaatsen achter de zekeringen te plaatsen, deze vangt de klappen op van de koelkast en de andere apparatuur.

wat voor een condensator weet ik niet precies, dat moet je aan de experts overlaten.
 
Nou... net een avondje in de studio zitten spelen, maar dan met alles aangesloten op de geaarde groep 'deurbel'.

Zelfde verhaal. Ik heb over mijn speakers 2 keiharde TIKKEN gehoord. Echt zo: lalalala TIK!

Beetje vreemd en ik begin nu te twijfelen of het wel aan het aan- en uitspringen van bv. de koelkast ligt. Dit kan haast niet.

Sowieso heeft de versterker een tijdje geleden heel raar gedaan. Toen begon de subwoofer-uitgang (waar je een actieve sub op aansluit) een hele vreemde brom uit te sturen. Eerst heel zwak en daarna ineens: zzzzzZZZOOOOEEEEMMMMMMMMMMMM.

...versterker uit, versterker weer aan. Zoem weg, toen na een paar minuten kwam hij weer omhoog. Na een paar keer was is het zat en toen heb ik een keiharde ram op de versterker gegeven (want... apparatuur die weigert moet je op slaan, dat werkt echt!). En inderdaad... vanaf dat moment deed hij weer normaal!

Nu is het enige die rare keiharde tikken zomaar ineens. En ze komen niet uit de mengtafel. Puur uit de versterker. En de versterker is niet geaard, want hij heeft niet eens een geaarde stekker... Misschien een oplossing om de versterker zelf te aarden???
 
ik denk dat je een nieuwe versterker nidig hebt.
kijkt erop dat die stuk is.:mega:

Nou, dat denk ik niet!
De versterker doet nog prima zijn dingetje, alleen geeft hij ongeveer een keer in het uur een flinke tik.

Ik ga denk ik de behuizing van de versterker eens aan de verwarming verbinden zodat hij z'n [min] kwijt kan... of doe ik dan iets heel stoms???
 